przez tomiu1 » 7 sty 2016, o 20:50
mm piszesz , że kanałowy zimny, a ścienne gorące? tak zrozumiałem, w związku z tym w kanałowym nie ma obiegu czynnika z niewiadomych powodów. Zrób test, odkręć białą nakładkę na zaworze do której dochodzi przewód sterujący od "dunfosa" , pod nią jest pomarańczowy pierścień, jak przyświecisz latarką to są na nim cyfry od 1 do 5, to jest tzw "kryza", obróć go ręcznie (jak da radę) tak żeby ząbek podziałki wskazywał 5, czasem trzeba użyć kombinerek (tylko delikatnie) , w ten sposób otwierasz kryzę i dajesz max przepływ, potem przez przynajmniej 40-60 min nie przykręcaj nakrętki z "drutem" sterującym od zaworu, gzrejnik powinien zrobić się przynajmniej przy wejściu gorący a po drugiej stronie ciepły, przy wyjściu ciepło-letni. W ten sposób otrzymasz odpowiedź czy na pewno do Twojego grzejnika dochodzi czynnik, czy np zawór ma winę albo wada przy montażu grzejnika.